Testmessungen zur CO2-Kühlung der 2S-Module für das Phase-2-Upgrade des CMS-Trackers — Lutz Feld, Waclaw Karpinski, Katja Klein, Marius Preuten, •Max Rauch, Nicolas Röwert und Michael Wlochal — RWTH Aachen, 1. Physikalisches Institut B
Im Rahmen des Phase-2-Upgrades von CMS am LHC (CERN) wird der derzeitige Siliziumspurdetektor (Tracker) ausgetauscht werden, voraussichtlich ab dem Jahr 2023. Im Phase-2-Tracker werden etwa 8000 Stück der neuartigen 2S-Siliziumstreifenmodule eingesetzt werden. Die 2S-Module sollen mit einer Trägerstruktur aus einem Aluminium-Kohlefaser-Verbundmaterial gebaut werden, über die auch die Anbindung an das 2-phasige CO2-Kühlsystem erfolgt, das bei einer nominellen Temperatur von −30 ∘ C betrieben werden soll.
Es wurde ein Aufbau entwickelt, in dem 2S-Modul-Prototypen thermisch mit einem zweiphasigen CO2-Kühlsystem bei −30 ∘ C bei kontrollierter Umgebungstemperatur vermessen werden können. Die Messergebnisse werden mit Ergebnissen aus FE-Simulationen verglichen und die Resultate diskutiert.